Изоляторы ОЛФ предназначены для крепления проводов, в том числе защищенных изоляцией типа СИП-3 (САХ) на промежуточных, примежуточно-угловых и иных опорах напряжением 6-10 кВ. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения М20.
Применение данного изолятора по сравнению со штырьевыми изоляторами позволяет:
- снизить стоимость траверс;
- снизить затраты на транспортировку траверс;
- снизить трудоемкость монтажа;
- повысить надежность изоляционного узла, исключив из конструкции наиболее слабые элементы (штыри, колпачки и т.д.)
Технические характеристики изолятора ОЛФ-10
Тип
|
Минимальная разрушающая сила при изгибе,
кН
|
Длина пути утечки,
мм
|
Выдерживаемые напряжения, кВ, не менее
|
полного грозового импульса
|
переменное одноминутное в сухом состоянии
|
переменное одноминутное под дождем
|
переменное в загрязненном и увлажненном состоянии при нормированном загрязнении
|
ОЛФ-10-А2 ОЛФ-10-Б2
|
12,5
|
300
|
100
|
65
|
40
|
13
|
Характеристики:
Тип
|
Нормированная удельная проводимость загрязнения, мксм
|
Изоляционное расстояние “провод-опора”, мм, не менее
|
Масса,
кг
|
ОЛФ-10-А2 ОЛФ-10-Б2
|
10
|
210
|
6
|